关于对沙塘站龙沙甲线5041CVT二次电压不平衡分析


1 异常情况描述


中国论文


2014年2月10日沙塘监控系统显示500kV龙沙甲线电压:A相297kV,B相310kV,C相311kV,500kV主一保护显示电压:A相59V,B相62V,C相62V,500kV主二保护显示电压:A相59V,B相62V,C相62V,在500kV龙沙甲线5041CVT端子箱空开进线端测量线路二次电压发现三个回路均为:A相59V,B相62V,C相62V,开口三角零序电压4.8V。


2 处理方法:


2.1 校验仪表是否正常:


有可能是监控系统显示错误或二次电缆受潮造成二次电压不正常;检查的方法就是由继电保护班用标准表校监控表,校验结果表明监控系统显示正确,那么问题就出在CVT本身上。


2.2 对5041CVT进行介损及电容量测试;结果如下


相别\项目 Cn(pF) Cx(pF) tanδ(%) △C(%) 加压(kV) 接法 备注


A相C11 15030 15240 0.092 1.4 10 反接低压屏蔽法


A相C12 15060 15160 0.073 0.66 10 正接法


A相C13 17740 17990 0.093 1.41 2 自激法


A相C14 101200 0.112 4.78 2


A相C2 96580 15274 1.89 自激法


A相下节 14990 15230 0.065 1.13 10 正接法


B相C11 15060 15210 0.094 1.13 10 反接低压屏蔽法


B相C12 15040 17770 0.063 0.45 2 正接法


B相C13 17690 95770 0.07 0.14 2 自激法


B相C14 14988 0.32


B相C2 95640 15010 0.064 0.47 10 自激法


B相下节 14940 15110 0.055 0.6 10 正接法


C相C11 14940 18380 0.068 5.51 2 反接低压屏蔽法


C相C12 15020 93880 0.059 0.37 2 正接法


C相C13 17420 15370 4.7 自激法


C相C14 15240 0.092 1.4 10


C相C2 93530 15160 0.073 0.66 10 自激法


C相下节 14680 17990 0.093 1.41 2 正接法


计算电容分压器的分压比,对出厂时计算的分压比变化值,可以判断出比值差的趋势。测试5041CVT实际电容量来计算电容分压器的分压比K值,对比出厂时的电容量来计算的K值,5041CVTA相K值偏差+3.42%、5041CVTB相K值偏差-0.73%、5041CVTC相K值偏差-1.48%,


2.3 对500kV龙沙甲线5041CVT进行角差比差试验,结果如下:


计量器具名称:电容式电压互感器 二次计量绕组名称及准确度:1a1n , 0.2级


制造厂名:桂林电力电容器总厂 型 号:TYD5000/ -0.005H


额定电压比:5000/ kV / 100/ V 额定二次负荷 1a1n: 50VA ,2a2n: 100 VA


相别 出厂


编号 绕组


名称 UP/UN


误差值 80% 100% 110% 二次负荷值 结论


A相 02-2387 1a1n 比值差(%) -3.50 -3.49 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA cosφ= 不合格


相位差(?@) 0 0


2a2n 比值差(%) -3.50 -3.51 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA


相位差(?@) 0 0


B相 02-2369 1a1n 比值差(%) +0.54 +0.55 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA cosφ= 不合格


相位差(?@) -0.2 -0.5


2a2n 比值差(%) +0.53 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA


相位差(?@) -0.8


C相 02-2368 1a1n 比值差(%) +1.35 +1.36 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA cosφ= 不合格


相位差(?@) +0.8 +0.6


比值差(%) +1.34 1a1n:2.5 VA cosφ=0.8


2a2n:0 VA


相位差(?@) +0.3


结论:A相CVT严重负超差(比差),B、C相CVT严重正超差(比差)。


(注:0.2级别的误差限值:比差不大于±0.2%)


角差比差试验的数据与电容分压器的分压比K值趋势基本吻合。


证实5041CVT三相均有问题;都进行了更换。


2014年8月11日,桂林电容器厂对5041CVTA、C相进行解剖检查,发现5041CVTA相C2有一电容击穿;C相C13有5电容击穿,与我们测量数值基本吻合。


3 故障原因分析


(1)外部原因;主要有电压波动、天气及运行时间久等;


(2)内部原因:厂家制作工艺不良,材料选购不好等。